请教各位大虾们:

    有一加油站,周围土壤环境均为沙石土,能做地网的位置是在加油站围墙外的一农田里,加油站围墙内的地面均为水泥地面,现要将地网的电阻值降到4欧姆以下,

    请各位大虾指教:1、做多大规模的地网能实现4欧姆以下?
                    2、采用何种方法或方式能降到4欧姆以下?

敬候佳音,多谢!!!!!!!!!!!!!!


作者: ASP    时间: 2005-10-28 09:47

地网,俺不熟
作者: galen520    时间: 2005-10-28 11:48
 雷神是否可以帮帮弟弟我,谢谢雷神了!
作者: pingde623    时间: 2005-10-28 14:17
地网大有时还不能达到预期的效果,为什么不考虑用接地电极或者也可以考虑降阻剂?降阻剂可能有污染,用接地电极是最好的.既无污染又容易安装.
作者: 浩瀚    时间: 2005-10-28 14:20
强调一个土壤电阻率问题  测试过没有  计算过才知道该怎么做   才好着手打算   现场勘查  不止是看看周围环境吧  还有相关参数也要的
作者: xs02556    时间: 2005-10-28 14:57
看你农田的土壤电阻率怎样,来决定做怎样的接地装置,土壤电阻率高的话,以地网为好.
雷神及高手们都参加在上海召开的中国第四届防雷论坛去了,要几天才能回来.
作者: 守护天使    时间: 2005-10-28 15:46
有几个参数需要明白:土壤电阻率、圆钢的直径、网格的大小,地网的形状(长和宽的比例)。具体有公式计算的。
上面的是在没有考虑接地极、埋深、降阻剂等手段的基础上的做法。
作者: lyqsucy    时间: 2005-10-28 16:15
1、做多大规模的地网能实现4欧姆以下?
2、采用何种方法或方式能降到4欧姆以下?
回答1、作多大规模的地网能实现4!这要考虑多方面,土壤电阻率,所用材料等,假如你用角钢首先有个大概的预算,在工程施工中,打入一根进行测量,得出阻值,按公式计算出需要几根,按每根之间的距离和地网形式(方形或带形)算出施工面积
2、做地网的方式无外乎有这几种1、普通角钢和扁铁、2、在(1、)的基础上添加降阻剂或换土,3、采用非金属材料的地电阻模块,4、采用铜包刚和离子接地棒等等都可以做到,
作者: 通天雷神    时间: 2005-10-30 13:01
呵呵。大概计算一下:6根3米角钢;7根5米角钢;间距3米,插入法;共36米“一”字型地网,每米添加20公斤降阻剂就可以了。
作者: 通天雷神    时间: 2005-10-30 13:02
假如地方不够再说。忘记说的是埋深需要大雨60厘米。
作者: galen520    时间: 2005-10-31 12:41
   甲方就给出5000元的价格,我们要做个环行的地网,要求长久性,雷神是否还有什么更好的方法吗?
作者: 冻冬    时间: 2005-10-31 13:29
按规范在围墙外做就好了;8根2M*50mm*50mm*5m角钢间隔4M,地网总长30M,“一”字型地网。不行再找我好了。
作者: 通天雷神    时间: 2005-10-31 14:59
下面引用由galen5202005/10/31 12:41pm 发表的内容:
甲方就给出5000元的价格,我们要做个环行的地网,要求长久性,雷神是否还有什么更好的方法吗?

环行?为什么要做成环行?好奇怪。这个客户估计不很明白接地吧。
作者: 56490    时间: 2005-10-31 17:03
3000元足够了。一字形,两端和原接地连接不就‘环形’了吗?
作者: galen520    时间: 2005-11-1 12:18
 我们要做成一个环行地网在和他们本身的地网在连接,工程在北方,土壤不是很好,各位大虾指点指点高招了!!!!
作者: 通天雷神    时间: 2005-11-1 14:48
那按14楼说的做好了。
作者: galen520    时间: 2005-11-2 08:54
 可原来的地网加油站的工作人员也不很清楚。
作者: 浩瀚    时间: 2005-11-2 09:02
请教各位前辈:怎么样计算你们所说的使用材料以及规格,还有就是:我也一直以为地网是做成闭合的好,那各位前辈所说的一字型何解?还有怎么样的类型?请各位前辈指教!!多谢!!!
作者: galen520    时间: 2005-11-2 17:50
  A型是不闭合,B型是闭合吧!!
作者: 通天雷神    时间: 2005-11-2 19:07
下面引用由xierli0012005/11/01 08:45pm 发表的内容:
为什么会用长度不一样的角钢呢?是否是引下线连接处的要长而两边的要短?有何依据?(我以前好像见过,找了半天找不出来了....)

长度不一的垂直接地体,使用插入法。就是两根长的间插根短的,这样做的目的是:最大限度的增加接地体半球面电容值。半球面电容值越大,冲击接地电阻越低。同样工频接地电阻也越低。
作者: 通天雷神    时间: 2005-11-2 19:09
下面引用由浩瀚2005/11/02 09:02am 发表的内容:
请教各位前辈:怎么样计算你们所说的使用材料以及规格,还有就是:我也一直以为地网是做成闭合的好,那各位前辈所说的一字型何解?还有怎么样的类型?请各位前辈指教!!多谢!!!

一字型,就是:地网是条直线。

地网的形状决定其接地电阻的计算系数A。


作者: 02防雷    时间: 2005-11-2 19:36
同样长度的导线闭合圆形的冲击电阻理论计算是最大的一字形是最小的,是不是因为这个要做成一字形的啊?
作者: 大胡子    时间: 2005-11-2 21:19
通天:你就知道用角钢,能挣几个钱?能保几年?今年OK明年就废了。
楼主还是在外面地里做一圈模块比较好的说
作者: 通天雷神    时间: 2005-11-3 10:22
下面引用由大胡子2005/11/02 09:19pm 发表的内容:
通天:你就知道用角钢,能挣几个钱?能保几年?今年OK明年就废了。
楼主还是在外面地里做一圈模块比较好的说

哈。挣钱的事情不关我的事情。我只知道最便宜怎么做。

至于寿命,不会比你那地网低多少。因为,你那么做也得用钢材连接。


作者: 56490    时间: 2005-11-3 18:00
下面引用由通天雷神2005/11/03 10:22am 发表的内容:
哈。挣钱的事情不关我的事情。我只知道最便宜怎么做。
至于寿命,不会比你那地网低多少。因为,你那么做也得用钢材连接。

支持!热镀锌角钢10年后仍闪闪发光。配上降阻济,至少能用80年。
作者: 大胡子    时间: 2005-11-3 19:28
下面引用由564902005/11/03 06:00pm 发表的内容:
支持!热镀锌角钢10年后仍闪闪发光。配上降阻济,至少能用80年。

你就吹吧。
这是用了三年后的闪闪发光的热镀锌角钢!
作者: 大胡子    时间: 2005-11-3 19:31
还有这个
作者: 大胡子    时间: 2005-11-3 19:36
地下的不好挖,先看看天面的;装上去时可绝对是热镀锌的,边上的热镀锌圆钢是今年刚换的。
作者: 大胡子    时间: 2005-11-3 19:45
这个最惨
作者: 大胡子    时间: 2005-11-3 19:48
俺昨天才看的一个使用中基站!扁铁和角铁好多地方都和纸一样薄了!
作者: 大胡子    时间: 2005-11-3 19:52
俺的方案:换不锈钢的应该OK的说
作者: 斯峰    时间: 2005-11-3 19:56
有5000够多了,,要是光用角钢和扁钢来做的话,,2000都够啊..
我们做了好多了..
作者: 大胡子    时间: 2005-11-3 20:02
如果换了在深圳海边这种地方是要考虑腐蚀的
作者: 02防雷    时间: 2005-11-3 22:02
做成半球形电阻最小材料利用率最高吧
作者: galen520    时间: 2005-11-6 13:35
  按照雷神的方法做,但效果且没到理想的效果,没达到4欧姆以下,请雷神在帮我们想一个更好方法,谢谢了!