ASPCN防雷技术论坛

标题: 请大家看看 [打印本页]

作者: we99    时间: 2005-11-3 15:17
标题: 请大家看看
我是防雷新手,最近验收时遇到了这样的问题.请大家讨论讨论.
  XX住宅楼(三类)设计的防雷装置全是暗装暗敷的,引下线在1.8米处有测试点.而施工单位把测试点有的放在了外墙拐角距地0.3米处,有的放在了单元洞门口.测试点用40*4的镀锌扁钢外露30毫米,没一栋楼的测试点放了位置也不规则不对称.接地电阻为2.5欧.我根据<雷电与避雷工程>中冬冬,给了它一个合格.(该建筑楼其他的方面都合格.)我不知道真的合格,请前辈给出合理的根据.
作者: 冻冬    时间: 2005-11-3 16:27
好人啊!这样都行。你在那啊?下次我们做的工程你来验收好吗?我请你吃佛山的盲公饼。
作者: 56490    时间: 2005-11-3 17:34
引下线在1.8米处有测试点----设计错。
我认为施工单位做对了。
作者: cugabc    时间: 2005-11-3 22:12
准予通过!这都是小问题,只要他没跟你搞僵关系,通过就是了。
作者: name    时间: 2005-11-4 09:30
楼主真是太好,我去你们做工程,一定要多少关照呀!!!!!!!!!!!!!嘿嘿!!!!!!!!
作者: wangj    时间: 2005-11-4 13:46
建议楼主去搞销售。
作者: 新武神装攻    时间: 2005-11-4 14:52
搂住太好了~~~~~~

如果他是小高层,4层以上暗敷就都不可以吧,我的一个工程就这样被骂了

早知道找你


作者: 000000    时间: 2005-11-4 17:21
检测点在外墙离地水平0.3~1.0M都可以.不信你们去中央气象局办公楼(至于那个位置我也不太记得了)看看,有个检测点的位置离地水平高度就是0.3M.但在紫禁城内太和殿右面墙角有一处检测点离地有1M.

作者: 冻冬    时间: 2005-11-4 17:31
防雷服务收费

序号 收费项目 计量单位 收费标准(元) 备注
1 建(构)筑物防雷设施设计施工图技术审查 平方米 0.1 按新建、扩建、改建建筑总面积计算
2 新建建(构)筑物防雷设施检测 每个检测点每次 80

3 防雷设施定期检测 每个检测点每次 80

4 雷击电磁脉冲(感应雷)防护工程设计施工图技术审查 宗 300~500

5 新建雷击电磁脉冲(感应雷)防护工程检测 宗 5% 按雷击电磁脉冲(感应雷)防护工程总造价
6 雷电灾害调查鉴定 宗 5% 按损失总额计算


重要的是你按这样收费了吗?


作者: 冻冬    时间: 2005-11-4 17:37
附表3:


构筑物防雷装置工程检测及定期检测收费标准


(单位:元)  
 
检测点距地面高度(米) 每个检测点收费标准(元)

0-20                      60
20-40                     80
40-60                     100  
60-80                     140
80-100                    180
100-120                   240
120-140                   300
140-160                   360
160-180                   420
180-200                   500
200-220                   580
220-240                   660
240-260                   760
260-280                   860
280-300                   960
300以上                   1200
注:构筑物防雷检测点按有关技术规范的设定。



作者: 守护天使    时间: 2005-11-4 17:58
哪个省的?不是天下都一样的吧?
作者: 云间闪电    时间: 2005-11-4 18:08
暗附引下线:GB50057-94第4.2.4条,
明附引下线:GB50169-92第2.5.1条第三款。
作者: we99    时间: 2005-11-7 11:42
谢谢大家的发言,我现在懂了。当时主要考虑检测点的反击问题。其他都没有考虑,因为其他的都合格。不是我脾气好。
作者: 葛生    时间: 2005-11-17 09:11
8楼的,四层以上暗敷为什么不可以,依据哪里
作者: 911    时间: 2005-11-17 09:23
一个字,现在的市场太乱了,公说公有理,婆说婆有理
作者: 云间闪电    时间: 2005-11-17 17:51
下面引用由9112005/11/17 09:23am 发表的内容:
一个字,现在的市场太乱了,公说公有理,婆说婆有理

 不赞同!技术问题应该以规范为准,违反技术规定的就是无理。


作者: 清洁工    时间: 2005-11-18 12:46
下面引用由冻冬2005/11/04 05:31pm 发表的内容:
防雷服务收费
序号 收费项目 计量单位 收费标准(元) 备注
1 建(构)筑物防雷设施设计施工图技术审查 平方米 0.1 按新建、扩建、改建建筑总面积计算
2 新建建(构)筑物防雷设施检测 每个检测点每次 80
...

4 雷击电磁脉冲(感应雷)防护工程设计施工图技术审查 宗 300~500

 “宗”---是什么意思????

5 新建雷击电磁脉冲(感应雷)防护工程检测 宗 5% 按雷击电磁脉冲(感应雷)防护工程总造价
 “宗”---这里是一个项目的意思把?
     
6 雷电灾害调查鉴定 宗 5% 按损失总额计算
  除非是叫大的雷击事故,谁愿意向气象主管机构报告????
  看看中国气象局局长令---------《防雷减灾管理办法》的相关规定
 


作者: we99    时间: 2005-11-21 09:19
本小子刚入门,有不足之处请多指教。我就是按照GB50057-94验收的。人家其他方面都合格,您让我说什么。。让我鸡蛋里挑骨头吗?晕。。 对了请大家说说,50057好用还是JGJ/T16—92好用?50057上没有规定的按什么设计验收?
作者: 清洁工    时间: 2005-11-21 13:03
关于验收问题本坛子谈论过的。
作者: we99    时间: 2005-11-22 08:24
请您指教,在哪儿有啊?
作者: 葛生    时间: 2005-11-22 18:27
我们这低的多了去了
作者: 大胡子    时间: 2005-11-22 22:41
深圳的楼很多都是这样的,基本地OK的说
作者: 清洁工    时间: 2005-11-23 00:38
下面引用由we992005/11/22 08:24am 发表的内容:
请您指教,在哪儿有啊?

指教不赶当,偶也不好讲什么,关于验收问题中国气象局防雷减灾管理办法,以及相关的“法律法规”,兄弟认真研究一下,会有收获。点到为止,请谅解。

作者: 浩瀚    时间: 2005-11-23 08:44
楼主同志  单元楼道内的那个扁钢是否为总等电位联接端子的预埋?而不是您说的测试点?看图纸说明了吗?一般程序是先图纸审核,看是否符合国标,然后根据您的审核意见结合图纸进行验收 看是否按图施工
作者: 浩瀚    时间: 2005-11-23 09:01
我在竣工验收时主要验收如下:屋顶避雷带/针/网,屋顶金属物体(如水箱),测试卡,MEB,LEB 均对照图纸,看设计是否正确,然后看是否按图施工
不知道小弟这样做法是否能按要求,这些都是小弟自己学习摸索的  不当之处 请大家多多指点
作者: we99    时间: 2005-11-23 09:19
首先谢谢大家的指点。我的验收过程是先看图纸,按照图纸要求看引下线间距、线径,处理情况;避雷针或带敷设状况,连接状况,处理情况等等;接地情况记录等;MEB、LBE的处理;PE保护线的情况等;设计有SPD的验收SPD。本次验收的楼房的检测点在楼外皮距地面0.3米处留检测点且不规则(随意地预留)。我想知道检测点反击,有没有危险。依据是什么?




欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) Powered by Discuz! X3.2