ASPCN防雷技术论坛

标题: 求教!!! [打印本页]

作者: 水手    时间: 2005-11-4 10:08
标题: 求教!!!
各位高手我是新人,我问一下浪涌保护器前的空开型号怎么选.
麻烦给一份详细的回答.我先谢了!
作者: 911    时间: 2005-11-4 10:31
开关型电涌保护器可以不用前端空开.限压型的电涌保护器前端须加断路器(或者空开)标称20KA的空开选用32A,标称40KA的空开选用63A,
作者: 水手    时间: 2005-11-7 08:27
谢谢上边的大哥回答,我想弄清楚浪涌前空开的选型到底和什么有关?麻烦哪位给予详细的回答.谢谢.
作者: 拔刀    时间: 2005-11-7 08:40
空开的选择与产品的通流量有关,大概比例为1.6:1,2楼的选择是对的。
作者: 小虫    时间: 2005-11-7 08:51
个人疑问:是否还要考虑空开耐冲击电流不脱扣的情况,即Imax冲击下,空开不应脱扣。这样的话,空开的厂家不同,产品性能不一致,选择上也有差异。




欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) Powered by Discuz! X3.2