标题: [求助]小弟求教各位前辈
各位前辈,今天早上我一个同学打电话给我,问我关于地网施工方面遇到的问题,实在惭愧,我对工程方面不是很懂,在此求助:她说:他们接到一个工程,地网电阻要求0.5欧姆,浙江地区,他们做到0.7欧姆,添加了降阻剂,但是测量数值仍然是这个数值,请问是什么原因?请问怎么样才能达到效果?多谢!!!
作者: ilygirl    时间: 2005-11-8 10:17
换算一下,测出来的是工频接地电阻,换算成冲击的基本就合格了
作者: name    时间: 2005-11-8 11:58
多找几个点测量一下,地网面积是多少,有可能现在的地网的土壤不一样.
作者: 守护天使    时间: 2005-11-8 12:12
下面引用由ilygirl2005/11/08 10:17am 发表的内容:
换算一下,测出来的是工频接地电阻,换算成冲击的基本就合格了

这个说法不错。

作者: 守护天使    时间: 2005-11-8 12:14
下面引用由name2005/11/08 11:58am 发表的内容:
多找几个点测量一下,地网面积是多少,有可能现在的地网的土壤不一样.

这个说法也有道理。

作者: 城市农民    时间: 2005-11-8 20:43
补打接地极,做"鸭爪"形地网,效果不错.
作者: skyhawk    时间: 2005-11-9 17:08
从经验上来讲,我只有在利用整个建筑物的基础的时候才能将地阻降到0.5欧姆以下。按照正常的程序,我们先测量一下电阻率。测好之后再计算一下接地体的应该用多少数量,我指的是常规接地体。至于如果采用非常规接地体,我没有用过,大家可以问一下厂家。我觉得向我么论坛的“接地者”咨询以下会有好的解答。

作者: ilygirl    时间: 2005-11-10 12:41
我说的方法是学术上的正确方法,具体施工中再降是很有难度的
作者: 浩瀚    时间: 2005-11-10 13:16
感谢大家!我也不清楚什么设备要求  不过我在我这块做的基础接地都在0.5以下   至于为何降阻剂不发生效果  我也不知道  所以在此请教了
作者: 大雁塔    时间: 2005-11-10 14:24
个人观点:这个和降阻剂发挥作用的时间有关,回填时的施工质量有关,当然了,和降阻剂的质量也是有关的。一般做完工程后不要急于找他们测量,应该过段时间测量,这样降阻剂可以更好的渗透到土壤中。另外,回填时如果没有夯实回填土壤,结果也是不好的,道理一样的。如果你采用新的接地产品,效果可能会更好的。我在新疆做接地,用新产品,十二根垂直接地极,做完后三天测量和十天后测量,结果相差很大的,最终结果:0.46。这个结果是防雷中心测的。
作者: 李天    时间: 2005-11-10 14:44
在地网上面加水,使降阻济内的导电离子扩散一下效果就会好很多
作者: kmasp    时间: 2005-11-10 15:03
看了大家的意见有几点问题,首先不知道他做地网的土壤性质,其次他做的地网面积形状、深度、地网制作材料、工艺,季节包括地理位置,不清楚那大家的意见是否有帮助。
作者: 浩瀚    时间: 2005-11-11 11:43
非常感谢大雁塔 兄弟的详细解答  我已经回复我同学了  也感谢大家热心帮助  多谢多谢
作者: 通天雷神    时间: 2005-11-13 17:21
下面引用由kmasp2005/11/10 03:03pm 发表的内容:
看了大家的意见有几点问题,首先不知道他做地网的土壤性质,其次他做的地网面积形状、深度、地网制作材料、工艺,季节包括地理位置,不清楚那大家的意见是否有帮助。

基本,只有知道这些东西才有办法去想。
作者: 通天雷神    时间: 2005-11-13 17:21
skyhawk和大雁塔说的东西可以去参考。
作者: 浩瀚    时间: 2005-11-14 13:26
我同学说了是降阻剂填进去就测的  没有等一段时间
再次想请问:降阻剂是啥原理啊?哪位前辈指点下
作者: 通天雷神    时间: 2005-11-15 03:50
降阻剂是啥原理啊?

——物理降阻剂(也称为长效型物理降阻剂)。物理降阻剂是接地工程广泛接受的材料,属于材料学中的不定性复合材料,可以根据使用环境形成不同形状的包裹体,所以使用范围广,可以和接地环或接地体同时运用,包裹在接地环和接地体周围,达到降低接触电阻的作用。并且,降阻剂有可扩散成分,可以改善周边土壤的导电属性。现在的较先进降阻剂都有一定的防腐能力,可以加长地网的使用寿命,其防腐原理一般来说有几种:牺牲阳极保护(电化学防护),致密覆盖金属隔绝空气,加入改善界面腐蚀电位的外加剂成分等方法。


作者: 浩瀚    时间: 2005-11-15 09:12
按照您的说法 确实存在一个时间问题  分子运动嘛   搞笑的是我那个同学把这个情况拿去问了一个他觉得能给他答案的人 那个人说不能小了   但是按照前辈们的说法   过段时间再测降阻剂才能发挥效果  浙江那边的土壤电阻率我不知道  我也问过他 他也不是很清楚 但开始没用降阻剂就能达到0.7欧姆 我认为土壤电阻率还是比较小的   有个时间性  这个我估计是问题的关键
再次谢谢各位前辈
作者: 大雁塔    时间: 2005-11-15 11:38
呵呵,第一次听见有人认同我的说法,激动呀!!!我是工人,主要是具体施工和善后的。年初还是在这里请教各位,尤其是雷神兄弟,才做好的几个接地的。如果各位有什么好的接地材料要在陕甘新做市场,可以和我联系的:cwd123456@126.com。谢谢各位!
作者: 通天雷神    时间: 2005-11-16 01:02
大雁塔:乡党褒急。呵呵。

真在咸阳?