标题: 求助!!!! [打印本页]
作者: lovintcm 时间: 2005-11-11 09:30
标题: 求助!!!!
概况:在全国著名的风景区各大山峰竖立监控塔,且接地电阻要求小于2O欧,由于该地为世界文化遗产,不能用普通的方法接地,甲方还要求不能破坏路面和山峰的岩石以及原有的风貌,请问除了缝隙法,还有什么好的建议!!!!
备注:填土和打地极不可行,那样对当地的岩石破坏很大,甲方还强调,岩石破坏就没有了,他称岩石也是保护范围只内.
作者: lovintcm 时间: 2005-11-11 09:31
是2欧不是20欧
作者: 浩瀚 时间: 2005-11-11 11:22
那就是说普通的接地方法都不行了?那我没辙
作者: 浩瀚 时间: 2005-11-11 14:03
不破坏怎么树塔?
作者: 守护天使 时间: 2005-11-11 15:21
缝隙法?何法?
作者: name 时间: 2005-11-11 16:13
可以做,MOENY足不足
作者: 南气防雷人 时间: 2005-11-11 20:13
有水道吗?地极埋到水下去!
作者: 大胡子 时间: 2005-11-13 15:34
从塔和水上面俺文章,20还是很容易做到的。
作者: 通天雷神 时间: 2005-11-13 16:57
需要想一想。不很好做啊。而且土壤和地质环境也不知道。
作者: lovintcm 时间: 2005-11-14 09:17
塔是好容易跟他们协商好的关于破坏岩石他们管不管,那还是要看你怎么去破坏.
6W一个地
缝隙法不可行了,倒水一下子就没有了
作者: lovintcm 时间: 2005-11-14 09:18
没有水道,华山呐
作者: 浩瀚 时间: 2005-11-14 09:30
.....比较难 也就是说非得破坏了
作者: 飛雪 时间: 2005-11-14 10:11
你的塔立在什么位置.周围环境怎么样.周围有没有空地.能不能说的在详细一些.
作者: lovintcm 时间: 2005-11-14 10:50
空地面积很小,不到30平米的平地,属于峰顶位置.全是岩石结构.
作者: 通天雷神 时间: 2005-11-14 12:20
下面引用由lovintcm在 2005/11/14 10:50am 发表的内容:
空地面积很小,不到30平米的平地,属于峰顶位置.全是岩石结构.
哈哈。简单了。华山啊。早说是华山不就完了吗。
作者: lovintcm 时间: 2005-11-14 13:32
那该怎么做
作者: 呆鸟 时间: 2005-11-14 13:36
不做了,回家睡觉去
作者: 大胡子 时间: 2005-11-14 14:08
下面引用由lovintcm在 2005/11/14 09:18am 发表的内容:
没有水道,华山呐
通天当年在上面守了一年共军也没攻上来
作者: 通天雷神 时间: 2005-11-15 03:46
看这里。电力铁塔的接地。要求10欧姆,实际只有8欧姆不到。问题是:你要知道,那是石灰石啊。明白?
作者: lovintcm 时间: 2005-11-15 14:41
知道了,谢谢
作者: lovintcm 时间: 2005-11-15 16:14
有些时候答案是要自己去寻找了,雷神已经提示了,
接下来的工作就要自己去做了,人不能老是等着别人
把答案告诉你
作者: 通天雷神 时间: 2005-11-16 01:06
呵呵。有道理。点到为止吧。