作者: journey 时间: 2005-11-16 11:47
标题: 各位专家,请问......
请问一个厂房是钢结构,且厂内的设备都和钢结构连在一起的(设备不是很精密),请问能否用它的钢结构柱做引下线?如果能又有什么其它要要求?例如接地电阻应该是多少?谢谢!
作者: 通天雷神 时间: 2005-11-16 12:55
能否用它的钢结构柱做引下线?——可以。如果能又有什么其它要要求?——保证其与设备间有足够的地上和地下安全距离。
接地电阻应该是多少?——按10欧姆设计比较好。
作者: we99 时间: 2005-11-16 14:55
经典
作者: name 时间: 2005-11-16 15:01
下面引用由通天雷神在 2005/11/16 12:55pm 发表的内容:
能否用它的钢结构柱做引下线?——可以。
如果能又有什么其它要要求?——保证其与设备间有足够的地上和地下安全距离。
接地电阻应该是多少?——按10欧姆设计比较好。
...
依据是什么???
作者: pingde623 时间: 2005-11-16 17:32
依据是国标的硬性规定
作者: 通天雷神 时间: 2005-11-16 22:50
下面引用由name在 2005/11/16 03:01pm 发表的内容:
依据是什么???
唉。说白了,还是GB50057。
作者: 911 时间: 2005-11-17 08:31
下面引用由journey在 2005/11/16 11:47am 发表的内容:
请问一个厂房是钢结构,且厂内的设备都和钢结构连在一起的(设备不是很精密),请问能否用它的钢结构柱做引下线?如果能又有什么其它要要求?例如接地电阻应该是多少?谢谢!
多多看看国家相关规范,不要太懒惰了
作者: 浩瀚 时间: 2005-11-17 08:34
设备还是需要接地或者用等电位端子排连接好,不能直接与钢结构连在一起 对吗?
作者: 葛生 时间: 2005-11-17 08:52
如果安全距离无法实现,则必需做钢结构与设备等电位连接,
除非设备有单独 要求
作者: we99 时间: 2005-11-21 09:07
我碰到过这样的情况:某车间防雷设计如下:采用轻钢屋架焊接或搭接起来作避雷网钢屋架下无易燃物,钢板厚大于0.5MM;引下线采用柱子四根主筋焊接(或用土建绑扎法)起来;建筑物所有垂直敷设的金属管道及金属物的顶端和低端均须与防雷装置连接,利用基础地梁主筋焊接起来作水平接地体,组成防雷接地系统,为防雷电波感应和反击进出建筑物的管道和电力电缆的外皮均与等电位连接,接地电阻小于或等于1欧;屋顶上所有铁件均应与避雷带相接,防雷系统所有接点均用电焊焊接,并刷防腐漆2道,铅油一道,引下线距地面0.3M做测试卡子,接地电阻要求小于1欧,否则必须增加接地极根数。电源采用TN-C-S系统,本建筑做等电位连接,等电位连接箱MEB详见02D501-2-11做法。 。。。。。电源部分还设计了SPD。
这个单位建筑的几个车间都是这样设计的,我个人认为非常不错,但是有的地方没有必要设计那么严格因为其防雷等级也没有那么高。楼主也介绍几个经典工程。
作者: 通天雷神 时间: 2005-11-23 23:21
哦。现在一般的设计院都这么设计。
作者: 浩瀚 时间: 2005-11-24 17:04
我见过设计院要求184米的酒店从1层开始要求做均压环的(雷神前辈,请教了,我现在快被绕晕了,他们所谓均压环就是整个层面的一个地梁连接,能这样说吗?),以后15层以上做防侧击雷,个人认为从一层开始 没有必要
作者: pingde623 时间: 2005-11-24 18:13
他有钱就让他做啊,呵呵,是有点浪费
作者: 葛生 时间: 2005-11-24 19:40
回看
作者: 清洁工 时间: 2005-11-25 00:24
下面引用由浩瀚在 2005/11/24 05:04pm 发表的内容:
我见过设计院要求184米的酒店从1层开始要求做均压环的(雷神前辈,请教了,我现在快被绕晕了,他们所谓均压环就是整个层面的一个地梁连接,能这样说吗?),以后15层以上做防侧击雷,个人认为从一层开始 没有必要
这一点都不奇怪,偶还见过在地梁上加焊一圈50扁钢哩,钱多,不服气!!!
作者: 拔刀 时间: 2005-11-25 10:01
有钱了就要安全第一。
作者: 56490 时间: 2005-11-25 10:39
设计院很多才工作的大学生。
作者: trx998 时间: 2005-11-25 12:39
下面引用由浩瀚在 2005/11/24 05:04pm 发表的内容:
我见过设计院要求184米的酒店从1层开始要求做均压环的(雷神前辈,请教了,我现在快被绕晕了,他们所谓均压环就是整个层面的一个地梁连接,能这样说吗?),以后15层以上做防侧击雷,个人认为从一层开始 没有必要
你让他们是现场看看就知道了!
作者: 通天雷神 时间: 2005-11-26 21:35
下面引用由浩瀚在 2005/11/24 05:04pm 发表的内容:
我见过设计院要求184米的酒店从1层开始要求做均压环的(雷神前辈,请教了,我现在快被绕晕了,他们所谓均压环就是整个层面的一个地梁连接,能这样说吗?),以后15层以上做防侧击雷,个人认为从一层开始 没有必要
没必要晕。他不清楚标准不要紧,只要你清楚就可以了。他的要求高于标准的要求,你就让他做吧,只要他喜欢花钱。假如低于标准要求,那你一定要提醒它,这么做不安全。