ASPCN防雷技术论坛
标题: [求助]防雷接地装置能否与1万变压器的中性接地线共地? [打印本页]
作者: yzbp2005 时间: 2005-11-18 11:31
标题: [求助]防雷接地装置能否与1万变压器的中性接地线共地?
位于山城的一个化工厂无接地装置,土壤环境为土夹石、农田,土壤电阻率经测试为500欧*米左右,离作地100米左右的地方有一变电器,测其接地中性线为5.6欧。
请教各位大侠:
1、这个地需做多大规模,能降到10欧以下,要经济实用型的?
2、能否与变压器的中性线的接地装置共地?
多谢各位大侠指教!!!
作者: name 时间: 2005-11-18 13:20
1\做地网,规模不是很大,按<建筑物防雷设计规范>中的要求做就可以,不是很难.
2\理论上可以,但是现在都采用三相五线制(三相线,一中性,一地线).很少采用三相四线制了(三相线,中性线和地线用同一根线)
作者: 911 时间: 2005-11-18 14:42
地网太容易了,很简单,按照相关规范里的标准去做就可以.
可以
作者: 浩瀚 时间: 2005-11-18 17:04
我十分想学雷神的计算方法 可是 ...
作者: ccliuwl 时间: 2005-11-18 17:16
配电变压器要按照高压侧避雷器的接地引下线、变压器外客和低压侧中性点“三位一体接线”,在雷电活动频繁时,低压侧最好加装避雷器。
作者: 葛生 时间: 2005-11-19 14:39
中性点接地,肯定离设备或着需要接地的地方远吧,最好别利用
作者: 通天雷神 时间: 2005-11-23 22:41
首先:你做的这个接地是给什么东西用的?其次:在这样的地方做一个10欧的接地大约要6000多块。不知道贵不贵。