ASPCN防雷技术论坛

标题: 请教:土壤环境大部分为土夹石,土质恶劣,接地电阻如何降? [打印本页]

作者: ldq2008    时间: 2005-11-18 12:03
标题: 请教:土壤环境大部分为土夹石,土质恶劣,接地电阻如何降?
    有一化工厂,位于山脚下,土壤环境大部分为土夹石,测得土壤电阻率为600欧姆米,需要做一地网,请问如何将接地电阻值降到4欧姆以下,需要多大规模?请多多指教!!!
作者: 清洁工    时间: 2005-11-18 12:34
   土壤电阻率为600欧姆米,情况还是较好的马,做4欧应该好做。
作者: 南气防雷人    时间: 2005-11-18 12:54
请参照GB50057-94(2000版),应该说该工程不是很复杂!

有多种接地方案可选!


作者: name    时间: 2005-11-18 13:12
这个工程不是很难,依据<建筑物防雷设计规范>和<移动基站防雷与接地设计规范>做,应该不是难的,用非金属接地模块做的话,首先得换土,地网约长20米,宽约12米
作者: 911    时间: 2005-11-18 14:48
挖几条沟,深度在1米以下,按<建筑物防雷设计规范>里的要求去做就可以,很简单
作者: 浩瀚    时间: 2005-11-18 17:02
我最近跑了一个建在岩石上的建筑的验收,看得出那些都是硬石块 直接测量  得出接地电阻值为3.5欧姆左右 请问如果都是坚硬的岩石块怎么样测他的土壤电阻率
作者: 南气防雷人    时间: 2005-11-19 00:37
水泥地上不是有倒水这一法的嘛!在岩石上应该一样好使的吧!
作者: pingde623    时间: 2005-11-19 10:53
应当不难吧,计算一下接地网的大小,必要的话换土就可以做到了,呵呵
国标上有计算公式的,电阻与接地网面积与土壤电阻率的公式
作者: 候鸟    时间: 2005-11-19 13:02
下面引用由南气防雷人2005/11/19 00:37am 发表的内容:
水泥地上不是有倒水这一法的嘛!在岩石上应该一样好使的吧!

水泥是水泥,岩石就不一样了,水泥内部有很多毛细孔可以吸收一定的水分(硅酸盐水泥的含水量大于4%就具有很好的通流能力了),水里加点盐,当然海水是最佳的选择,离子多导电性能就好啊。至于岩石就说不准了。


作者: 葛生    时间: 2005-11-19 13:44
要花多少钱
作者: 000000    时间: 2005-11-19 15:21
牛啊!满天的飞啊!!!防雷接地这么容易了???每个人都会了我还是转行好拉。
作者: lgj0909    时间: 2005-11-19 22:23
我向您推荐经实践证明确实有效的方法:
采用我公司的专利产品DK—AG电解地极来降阻,曾经解决了全国几百个接地难题,特别是高电阻率的地区。可登录www.dikai.com.cn查阅详细资料。
说明:DK-AG我公司采用世界上最先进电解接地系统技术和本公司的专利技术设计而成,该技术及产品能在任何土壤条件下向地表纵深方向降低土壤接地电阻率,从而达到良好的接地效果。使用本产品将最大限度地降低接地电阻值。
原理:DK-电解地极为φ63mm的铜管组成(每节0.5~1m),有多个呼吸排泄孔,铜管内填无毒化合物晶体,铜管埋于地下后,呼吸孔吸收土壤中的水份,使化学晶体变为电解溶液,又从该孔中排泄出,这些溶液在特殊回填土的吸取作用下,均匀流入土壤,在土壤中形成了成片导电率良好的电解离子土壤,特别是在石山上土壤少的地区,电解液可向石山的纵深方向渗透,使原来导电率极差的高山地质结构,形成了一个良好的电解质导电通道。最大程度地减少了接地极与周围土壤之间的泄流电阻。
特点:
1、占地面积少;
2、施工简单;
3、接地效果远远超过其它接地系统;
4、在恶劣的土壤条件及岩石下性能始终如一;
5、降低材料消耗;
6、辅助现有接地系统,可增强接地效果;
7、使用寿命长达十年以上;
8、电解回填土:25kg/包;
9、接地电阻值每天都在下降,1年后降至最低值。
如有不明之处请联系我  
李光军 13880559374 02889986120
作者: 浩瀚    时间: 2005-11-21 08:36
..  ... ....
作者: 雷小二    时间: 2005-11-22 14:10
广告也精彩稍后在来......

作者: 浩瀚    时间: 2005-11-22 15:49
哟  小2开上劳斯莱斯了啊  真牛叉叉  啥时候带我去兜兜风啊
作者: 南气防雷人    时间: 2005-11-23 17:08
下面引用由雷小二2005/11/22 02:10pm 发表的内容:
广告也精彩稍后在来......


作者: Whjdw    时间: 2005-12-2 09:15
别把牛皮吹破了!
作者: 别问我是谁    时间: 2005-12-2 10:16
用非金属接地体加降阻剂就成
作者: 通天雷神    时间: 2005-12-6 14:43
唉……依据呢?
作者: 大白菜    时间: 2005-12-8 09:46
俺这里有原子弹。。。。只要两根保证解决问题。。。嘿嘿
作者: 56490    时间: 2005-12-8 10:57
下面引用由大白菜2005/12/08 09:46am 发表的内容:
俺这里有原子弹。。。。只要两根保证解决问题。。。嘿嘿

要让我相信和使用,你就要把接地原理还有造价说出来。
作者: 我估计    时间: 2005-12-8 14:04
600欧姆每米?土壤条件很好
作者: 守护天使    时间: 2005-12-8 15:46
看了半天没有说出个什么来.感慨
作者: 大白菜    时间: 2005-12-13 09:14
下面引用由564902005/12/08 10:57am 发表的内容:
要让我相信和使用,你就要把接地原理还有造价说出来。

阁下要是有兴趣可以留个联系方式或者电话跟我公司联系


作者: 56490    时间: 2005-12-14 16:03
下面引用由大白菜2005/12/13 09:14am 发表的内容:
阁下要是有兴趣可以留个联系方式或者电话跟我公司联系

如果很贵,可能用不上,我在川西南山区小县,穷啊!几年才做一地网。
请教一问题:一地网为14圆钢作网格3×5格,埋深0.7米,格距3米,节点设15个垂直接地体。
今打一垂直接地(作估计,未作水平连接),测得接地电阻为15欧。问:该地网能否达到<1欧的要求?
(邮箱x3t3y3@163.com)
作者: 大白菜    时间: 2005-12-15 09:07
达不到,多垂直接地极的接地电阻不是单根电阻简单的除以数量就可以的,光考虑一个屏蔽系数就知道不够了,何况你是在网格的每一个节点都做。一般来说网格内部的垂直极的降阻效果是很差的
作者: 56490    时间: 2005-12-15 09:35
光是垂直接地肯定达不到,加上水平的也是悬。
作者: 大白菜    时间: 2005-12-16 09:06
建议你水平垂直都加点降阻剂,应该就差不多了 不过没有现场勘测数据 土壤电阻率 土层分布 干燥程度 土质颗粒大小 疏松程度等都不清楚的话 还是不好说
作者: 大胡子    时间: 2005-12-16 10:34
这个东东一言难尽呀,真想知道给俺电话吧:0755-81047676
注:准备半个小时以上的电话费先。




欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) Powered by Discuz! X3.2