ASPCN防雷技术论坛

标题: 1+1电路,火线和零线接反了会有什么样的后果 [打印本页]

作者: werfan    时间: 2005-11-18 15:31
标题: 1+1电路,火线和零线接反了会有什么样的后果
,在有些农村或边远山区,电网很不稳定,也许接线的人连火线和零线都分不清楚,1+1的防雷器,假设火线和零线接反了会有什么样的后果呢?请教各位。
作者: 帅帅    时间: 2005-11-18 16:38
愿闻其详。各位大虾帮他一下,我顺便学两招,呵呵!
作者: 浩瀚    时间: 2005-11-18 16:59
有这么严重?接反了!!!
作者: name    时间: 2005-11-19 08:32
不可想象呀,猪脑袋呀,不会拿电笔试一下,哪一根是火线,哪一根是中性线.
作者: ilygirl    时间: 2005-11-19 10:02
应该没什么大的关系吧, 都是模块式的的SPD,模块都是一样的,SPD是并联在线路中,线接反了,效果应该是一样的,所以应该问题不大
作者: 候鸟    时间: 2005-11-19 12:42
5楼的说得在理
只是别把火线或是零线跟地线接反了,这可就问题大了!

作者: 葛生    时间: 2005-11-19 14:20
对,只要火地不反就应该没事
作者: 斯峰    时间: 2005-11-20 02:09
还是能起到防雷效果的.
作者: QQOBO    时间: 2005-11-21 09:09
没什么问题,只是保护效里没那么好,如果是两个模块是一样的,那就根本没问题.
作者: we99    时间: 2005-11-21 09:22
不会吧!你怎么知道两个模块一样啊?
作者: 小虫    时间: 2005-11-21 10:59
不对!要看产品参数,才能确定有没有问题。
1+1的模块里,L-N模块是压敏电阻,但是N-PE模块是间隙或放电管。
正常接法中,L-N,N-PE。N-PE两端的电压不大,顶多十几~二十伏。
但是接反的话,N-PE模块两端的电压为L-PE的电压,220伏以上!
如果超过放电管或间隙的直流放电电压,不行。
同时考虑放电后灭弧的影响,

作者: 浪子随缘    时间: 2005-11-21 11:22
楼上说的对
一般都是这样,
L-N   MOV
N-PE  间隙的
两个的工作电压应该不一样。。。。。。。
作者: ASP    时间: 2005-11-21 13:39

可能会烧掉NPE模块,是否有可能,要看NPE模块的材料和设计
作者: werfan    时间: 2005-11-21 13:45
现在有一个结果,有部分接错火线和零线的产品的
放电管烧毁得很严重,焊接点的锡都溶化了,(放电管的
点火电压为350V)他主要是什么原因引起的呢?
作者: ASP    时间: 2005-11-21 13:54

被浪涌点火,无法灭弧
作者: 911    时间: 2005-11-21 16:41
下面引用由ASP2005/11/21 01:54pm 发表的内容:
被浪涌点火,无法灭弧

那就是正常的SPD,LN的SPD没问题,如果是L-NPE的接线反了就不行了
作者: 拔刀    时间: 2005-11-21 18:05
被浪涌点火,无法灭弧!
强烈支持。
拿放电管来这么玩,不坏才怪呢
作者: ilygirl    时间: 2005-11-22 08:26
长见识了
作者: werfan    时间: 2005-11-22 13:49
被浪涌点火,无法灭弧

精辟!!!!


作者: 通天雷神    时间: 2005-11-23 23:39
下面引用由ASP2005/11/21 01:39pm 发表的内容:
可能会烧掉NPE模块,是否有可能,要看NPE模块的材料和设计

同意~!

为这个事情,很多人头都想大了。


作者: trx998    时间: 2005-11-25 12:43
各家的设计都不一样的,里面的结构具体只有生产的才知道了把
作者: 大胡子    时间: 2005-11-25 14:01
所以这种地方不建议用1+1的,选用/2的就好了
作者: 通天雷神    时间: 2005-11-26 01:50
下面引用由大胡子2005/11/25 02:01pm 发表的内容:
所以这种地方不建议用1+1的,选用/2的就好了

也不见得。
作者: daliuliu    时间: 2005-12-1 11:16
接反了对整个线路没什么影响吧,但对于泄流还是有影响的
作者: 小虫    时间: 2005-12-2 13:56
下面引用由daliuliu2005/12/01 11:16am 发表的内容:
接反了对整个线路没什么影响吧,但对于泄流还是有影响的

什么意思?没看别人的回复吧?
作者: 通天雷神    时间: 2005-12-6 14:44
下面引用由小虫2005/12/02 01:56pm 发表的内容:
什么意思?没看别人的回复吧?

常有的事。呵呵。也算发表下个人观点。
作者: 大胡子    时间: 2006-6-8 00:20
还是觉得农网最好用/2的,二个一样的不怕你前面怎么反,启动电压也要选高一级的说
作者: zhesen888    时间: 2006-6-8 09:34
胡子说的对   看来没喝酒   哈哈




欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) Powered by Discuz! X3.2