一核工业工程科研楼项目:对于接地要求非常特殊,需考虑人工降阻,情况如下(可参照平面图):
1、土壤电阻率为1000欧米,地网面积为70米*50米。
2、该建筑物设3个独立接地:防雷接地和冲击电流接地、室内仪表接地。其中防雷
接地连接大地网,要求0。5欧姆;仪表接地为0。5欧姆;冲击电流接地连接24个冲击电流发生器,汇集至中心,泄放入地,该接地电阻要求为0。3欧姆.
3、地网只有一边有空地,可以外引电解地极,空地距地网22米,其他三边均无空地。
4、冲击电流信号为10MA(10000KA),放电时间为100us(0.0000001S),远大于雷电流。
5、放电点为圆心处,位于地下室内。地下室距地面3米。
作者: 通天雷神    时间: 2005-11-26 21:57
1、土壤电阻率为1000欧米,地网面积为70米*50米。——确定?

防雷接地连接大地网,要求0。5欧姆;仪表接地为0。5欧姆;冲击电流接地连接24个冲击电流发生器,汇集至中心,泄放入地,该接地电阻要求为0。3欧姆.——明白了。

恩……假如是我来做……

1、我需要看现场。测量所有等高点的土壤电阻率。
2、我需要打一个40米的探井做土壤取样。
3、只能使用屏蔽法做相互不连接的三个接地网。

最后……理论上,只能做两个0.5欧姆的地网,要在这块地上做3个这样的地网估计近乎天方夜谈……[还要看测量方法]

最后,水要是说“电解离子接地棒”等等能做的话,你千万别相信。


作者: 浩瀚    时间: 2005-11-28 09:01
领教前辈做事态度  看来这个就够我们学上好一阵子  
作者: 911    时间: 2005-11-28 09:42
做联合地网不行吗?
作者: 浩瀚    时间: 2005-11-28 12:24
特殊设备   不行  
作者: 候鸟    时间: 2005-11-28 21:43
学习ING

作者: mzy12121    时间: 2005-11-29 11:26
听起来很复杂啊~!不解~~!!
学习 学习 再学习~!!!!!!
努力 努力 再努力~!!!!!!
作者: fjndjyt    时间: 2005-12-1 06:38
3、只能使用屏蔽法做相互不连接的三个接地网。------------雷神

请教雷神,你说的这种屏蔽法应该是怎样做的?


作者: 通天雷神    时间: 2005-12-6 14:41
简单说:就是一个套一个的做法。呵呵,需要画图才能说清楚。
作者: fjndjyt    时间: 2005-12-8 15:24
一个套一个??恩....好象有点明白!
雷神,画个图看看哈!
作者: 守护天使    时间: 2005-12-8 15:34
恩,是一个圆环套一个圆环,还是一个方环套一个方环?怎么的连接.多大的材料?
作者: 毅成    时间: 2005-12-20 09:38
这么高难的问题啊~~~
作者: 空降兵    时间: 2005-12-20 19:50
不懂!
作者: 大胡子    时间: 2005-12-21 10:59
通天就是神呀,每个网给100W应该没问题的说。
作者: 通天雷神    时间: 2005-12-26 01:18
下面引用由大胡子2005/12/21 10:59am 发表的内容:
通天就是神呀,每个网给100W应该没问题的说。

胡说啊。理论上都做不到的东西,实际上怎么会做到呢?
作者: 大胡子    时间: 2005-12-26 08:38
地网不是做的,是测的!
这么笨,钱能通天的呀
作者: guangchao    时间: 2005-12-26 10:45
楼主是在哪接的工程呀???听起来简直是不可能实现的
佩服雷神的见识和渊博,呵呵
作者: 通天雷神    时间: 2005-12-27 01:23
下面引用由大胡子2005/12/26 08:38am 发表的内容:
地网不是做的,是测的!
这么笨,钱能通天的呀

难怪你做的地网检测不合格。要命的问题。

唉。做人要厚道啊。


作者: 通天雷神    时间: 2005-12-27 01:24
下面引用由guangchao2005/12/26 10:45am 发表的内容:
楼主是在哪接的工程呀???听起来简直是不可能实现的
佩服雷神的见识和渊博,呵呵

谢谢。过奖了。
作者: 大白菜    时间: 2005-12-28 14:06
下面引用由大胡子2005/12/21 10:59am 发表的内容:
通天就是神呀,每个网给100W应该没问题的说。

一个用不了那么多 60万就应该能搞定


作者: guangchao    时间: 2005-12-29 09:11
看来钱真的能通神呀!
呵呵
作者: galen520    时间: 2005-12-29 10:53
  做工作就像做人,要认认真真,不能马虎,糊弄.
作者: galen520    时间: 2005-12-29 10:55
 雷神的看法是相当准确的了,真佩服雷神的知识,什么时候能想雷神这么有知识就好了!!!!!
作者: 守护天使    时间: 2005-12-29 15:58
要我做的话,做几个散流坑,互相独立。