作者: hnlb-wkw 时间: 2005-11-28 10:21
标题: [求助]通天大哥,急急!!!
俺好久没来逛了,最近工程很忙呀!
通天大哥,我想请教予你---我们在最近做个机房防雷工程:在机房内敷设防静电地板(大约有12m2),在静电地板下沿墙四周安装铜排(-40*4)做为等电位连接带(汇集排)。由于现场环境的原因,我们只能从一个柱内凿柱内主筋与汇集排联接,然后选用35mm2多股铜芯线与防静电地板的支撑卡连接(只有一处)。但验收时甲方说防静电地板四周的支撑卡或支撑横梁必须全部与汇集排接地,这对吗?有无相关规范?
还有个问题,请问通天大哥,防雷技术杂志第14期中有篇梅老师写的文章(第20-26页),好像与标准规范中有冲突,那到底哪个才是对的,以后我们按哪个标准规范来执行呢?谢谢!
作者: solemnity 时间: 2005-11-28 10:26
期待ing
作者: 911 时间: 2005-11-28 10:28
支撑卡应该连接2处以上,你从汇集排引出两条以上引出线与支撑卡相连接.
作者: 守护天使 时间: 2005-11-28 17:03
机房的面积是12mm2,可以计算机房的周长是14M左右,那至少要三处连接。见规范GB50343等电位连接部分。
作者: 通天雷神 时间: 2005-11-28 22:19
我们在最近做个机房防雷工程:在机房内敷设防静电地板(大约有12m2),在静电地板下沿墙四周安装铜排(-40*4)做为等电位连接带(汇集排)。由于现场环境的原因,我们只能从一个柱内凿柱内主筋与汇集排联接,然后选用35mm2多股铜芯线与防静电地板的支撑卡连接(只有一处)。但验收时甲方说防静电地板四周的支撑卡或支撑横梁必须全部与汇集排接地,这对吗?有无相关规范?—————————————————————————————————————
1机房采用S型等电位连接网络时,宜使用截面积不小于50mm2的铜排作为单点连接的接地基准点(ERP)。
2机房采用M型等电位连接网络时,宜使用截面积不小于50mm2的铜带在防静电活动地板下构成铜带接地网络。
6.4.3砖混结构建筑物,宜在其四周埋设环形接地装置作为总等电位连接带,构成共用接地系统。
电子信息设备机房宜采用截面积不小于50mm2铜带安装局部等电位连接带,并采用截面积不小于35mm2的绝缘铜芯导线穿管与总等电位连接带相连。
RE;因此,要看你的结构和形式。
—————————————————————————————————————
防雷技术杂志第14期中有篇梅老师写的文章(第20-26页),好像与标准规范中有冲突,那到底哪个才是对的,以后我们按哪个标准规范来执行呢?
RE:我有空看看你说的是哪篇。
一般情况,按标准去做。因为,论文仅仅是论文。
作者: hnlb-wkw 时间: 2005-11-29 10:14
谢谢通天大哥!