ASPCN防雷技术论坛

标题: 防雷器漏电流多少为合格? [打印本页]

作者: ssnui雷    时间: 2005-11-30 23:09
标题: 防雷器漏电流多少为合格?
防雷器漏电流多少为合格?我看了好多各有说法不一样!在什么规范上有规定?又是怎么算出来的!请告知?
作者: 通天雷神    时间: 2005-12-1 00:28
一般,防雷检测单位按30μA考核。
作者: fjndjyt    时间: 2005-12-1 06:41
好象是20μA吧!不知道是哪来的!
作者: 拔刀    时间: 2005-12-1 08:14
30μA是流过防雷元件漏电流的值,如果是整个防雷产品的话还可以高些。
作者: 大胡子    时间: 2005-12-1 09:09
怎么也不会达到毫安级
作者: aichen    时间: 2005-12-1 12:11
不会吧

作者: ssnui雷    时间: 2005-12-1 12:43
是什么规范上有呀?
作者: wsoswang    时间: 2005-12-1 19:37
我们这定的是20
作者: 通天雷神    时间: 2005-12-6 14:42
原因在于:这份检测国家标准讨论了3年了还没出出来。
作者: yzconline    时间: 2005-12-6 16:52
在信息产业局的标准上见过是20UM的
作者: 风火雷神    时间: 2005-12-7 10:17
我们检测中一般测试值为:信号SPD 0.001~0.002mA,电源SPD 1mA左右,没有看到什么规范规定。
作者: wangj    时间: 2005-12-8 14:07
放电管是0.1μA.
作者: fjndjyt    时间: 2005-12-8 14:53
放电管也有什么漏电流嘛?请教....
作者: wangj    时间: 2005-12-8 16:49
如果把它说成是绝缘电阻你就懂了
作者: yzbp2005    时间: 2005-12-8 19:16
30
作者: fjndjyt    时间: 2005-12-9 08:41
下面引用由wangj2005/12/08 04:49pm 发表的内容:
如果把它说成是绝缘电阻你就懂了

放电管和绝缘电阻的性质相似??
作者: 庞华基    时间: 2005-12-9 09:50
有一点要注意,不是漏电流越小越好.
作者: wangj    时间: 2005-12-9 10:35
下面引用由fjndjyt2005/12/09 08:41am 发表的内容:
放电管和绝缘电阻的性质相似??

你让我怎么回答你啊
作者: bearcat    时间: 2005-12-9 12:49
GA173-1998 上交流并联型为<20uA,串联<0.1mA;直流为<80uA
作者: fjndjyt    时间: 2005-12-10 10:15
下面引用由wangj2005/12/09 10:35am 发表的内容:
你让我怎么回答你啊

我也不知道!要不你再说的平白一点!!
作者: fjwha    时间: 2009-4-29 08:45
有没有个参考范围啊
作者: MADING    时间: 2009-4-29 13:35
是20uA的




欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) Powered by Discuz! X3.2