标题: 关于MOV串连放电管问题,请教 [打印本页]
作者: yzconline 时间: 2005-12-6 16:51
标题: 关于MOV串连放电管问题,请教
TMOV跟气体放电管串连效果跟单个TMOV有什么不同?残压会变高吗?通流会增大?新入行,简单问题前辈们不要间笑。
作者: ilygirl 时间: 2005-12-7 09:02
串联组合的正常工作要满足两个基本条件:①、系统电压上限值应低于气体放电器件G的直流击穿电压;②、G点火后在系统电压上限值下,压敏电阻MY中的电流应小于G的电弧维持电流,以保证G的熄弧。
这种串联组合具有电容量小,工作频率高;漏电流极小安全性好;以及不存在压敏电阻MY在系统电压下老化的问题,因而可靠性高等优点,但同时也有气体放电器件相应慢所引起的"让通电压"问题。
压敏电阻也可与气体放电管并联,以降低气体放电管的冲击点火电压。
作者: wangj 时间: 2005-12-7 09:21
耐流能力确实能增强,冲击击穿电压也能下降。还有一个很重要的作用是可以克服放电管的续流问题
作者: yzconline 时间: 2005-12-7 13:46
Up能降下来?
作者: wangj 时间: 2005-12-8 16:51
是的
作者: wwlover 时间: 2005-12-8 17:49
不错
作者: wwlover 时间: 2005-12-8 17:57
可以借鉴 我会保存一下
作者: ssnui雷 时间: 2005-12-8 22:19
串联组合的正常工作要满足两个基本条件:①、系统电压上限值应低于气体放电器件G的直流击穿电压;②、G点火后在系统电压上限值下,压敏电阻MY中的电流应小于G的电弧维持电流,以保证G的熄弧。?????
可不可以说明白点呀!是怎么算的呀??/以220V为例?????/谢谢?
作者: ilygirl 时间: 2005-12-9 08:35
1,比如220V的电力系统,电压波动在200V~250V,那么放电管就要选350V档位的否则系统正常电压会使放电管动作
2,在250V的时候压敏电阻要处于不工作状态,才能保证放电管熄弧我是这样理解的,如果不对还请各位指点
作者: yzconline 时间: 2005-12-9 14:17
G点火后在系统电压上限值下,压敏电阻MY中的电流应小于G的电弧维持电流,以保证G的熄弧系统电压上限值应该就是指SPD的Uc吧,上面这话是指在Uc下,压敏电阻的留流应该少于电弧维持电流。 那电弧维持电流一般多大????
作者: wangj 时间: 2005-12-9 16:03
下面引用由ilygirl在 2005/12/09 08:35am 发表的内容:
1,比如220V的电力系统,电压波动在200V~250V,那么放电管就要选350V档位的否则系统正常电压会使放电管动作
2,在250V的时候压敏电阻要处于不工作状态,才能保证放电管熄弧
我是这样理解的,如果不对还请各位指点
你理解得很对