ASPCN防雷技术论坛

标题: 铝单板可以作为接闪器使用吗 (无内容) [打印本页]

作者: fjndjyt    时间: 2005-12-10 10:26
标题: 铝单板可以作为接闪器使用吗 (无内容)
正文为空!
作者: fjndjyt    时间: 2005-12-10 10:27
如题!
铝单板表面有一层绝缘涂层!!
作者: pingde623    时间: 2005-12-10 12:06
可以的,厚度有要求的,4mm左右吧.
作者: 浩瀚    时间: 2005-12-12 13:15
此话题好像讨论过?搜索下
作者: fjndjyt    时间: 2005-12-13 21:01
我没搜到啊!浩浩........
要不你把那帖子贴出来看看好不?
作者: 浩瀚    时间: 2005-12-14 11:42
http://www.asp.cn/cgi-bin/21/topic.cgi?forum=27&topic=1356&show=200
这个里面讨论了相关的内容  您可以看看
作者: 浩瀚    时间: 2005-12-14 11:45
铝单板的物理特性有哪些内容吗?我不是很清楚
作者: fjndjyt    时间: 2005-12-16 19:17
谢谢浩浩!
你给的链接内容我看了,可是对雷神提出的规范条文我在GB50057-94中还是没有找到啊!你找到了吗?
作者: guangchao    时间: 2005-12-28 14:45
第4.1.4条 除第一类防雷建筑物外,金属屋面的建筑物宜利用其屋面作为接闪器,并应符合下列要求:
一、金属板之间采用搭接时,其搭接长度不应小于100mm;
二、金属板下面无易燃物品时,其厚度不应小于0.5mm;
三、金属板下面有易燃物品时,其厚度,铁板不应小于4mm,铜板不应小于5mm,铝板不应小于7mm;.
四、金属板无绝缘被覆层。
注 .薄的油漆保护层或0.5mm厚沥青层或1mm厚聚氯乙烯层均不属于绝缘被覆层
搭接好,引下线作好,应该没问题