ASPCN防雷技术论坛

标题: [求助]二级防雷器这么接对么 [打印本页]

作者: baldur    时间: 2005-12-20 18:01
标题: [求助]二级防雷器这么接对么
[这个贴子最后由baldur在 2005/12/20 06:13pm 第 2 次编辑]

是这么接还是把防雷器接在空气开关前面
作者: 清洁工    时间: 2005-12-20 18:54
"防雷器接在空气开关前面"
   有何理由?
作者: baldur    时间: 2005-12-20 19:28
这就是我想不通的地方,现场监理这么说的
作者: 空降兵    时间: 2005-12-20 19:32
接在空开的后面,第一:日后好维护.第二:防止漏电流.
作者: 小虫    时间: 2005-12-21 08:44
如果从好维护的角度讲,你还不如把防雷器前的保险丝换成空开,

你这样接的话,要换模块或者做别的维护,后面整个系统都要断电了


作者: 911    时间: 2005-12-21 08:45
规范上的图SPD是接在空开后,但有的厂家说明书是要求接在空开前面的.现在也搞不懂哪个是对的
作者: 空降兵    时间: 2005-12-21 10:20
如果是二级的,最好把保险丝换成D63A空开.
作者: wgcisco    时间: 2005-12-21 10:25
避雷器接在空开前还是空开后不重要,因为避雷器不是用于保护空开的,避雷器的反应时间比空开快多了,所以说也不会造成其它的损害.另外避雷器的前一级需加空开(这是避雷器的要求)主要是让空开来保护避雷器的,当然这里面有一个加多大空开的要求,就拿DEHN的产品说吧,第一级空开如大于315A,那么一级电源避雷器之前就要安装一个315A的空开,第二级好像是250A(如有说的不对之处,大家不要笑话)
作者: fjndjyt    时间: 2005-12-21 10:33
下面引用由wgcisco2005/12/21 10:25am 发表的内容:
避雷器接在空开前还是空开后不重要,因为避雷器不是用于保护空开的,避雷器的反应时间比空开快多了,所以说也不会造成其它的损害.另外避雷器的前一级需加空开(这是避雷器的要求)主要是让空开来保护避雷器的, ...

这样加空开??有趣......
作者: 大胡子    时间: 2005-12-21 10:46
接地线就别再转一次手了,多转一个环节多一次危险,直接接地最好。
你的地线用多粗的?
作者: lyqsucy    时间: 2005-12-21 12:33
下面引用由fjndjyt2005/12/21 10:33am 发表的内容:
这样加空开??有趣......

电路中的空开影响不到防雷器,安装在前后都可以,对泄流速度不会影响多少,好的空开反应时间为毫秒级而防雷器是纳秒级的不是一个“档次”一比较空开就是老太太!!但防雷器前段应该加装保险丝或空开,至于大小有标准,DEHN一级前端空开一般选择63---100A的空开二级32--63A左右
作者: bearcat    时间: 2005-12-21 13:11
你的保险丝多大什么牌子的,据我所知一般的保险丝对防雷没有用的哟
作者: zhruig    时间: 2005-12-21 15:18
零线和地线之间的防雷器前就不用加断路器了
作者: sunnyboy    时间: 2005-12-22 13:17
下面引用由lyqsucy2005/12/21 12:33pm 发表的内容:
电路中的空开影响不到防雷器,安装在前后都可以,对泄流速度不会影响多少,好的空开反应时间为毫秒级而防雷器是纳秒级的不是一个“档次”一比较空开就是老太太!!但防雷器前段应该加装保险丝或空开,至于大小有 ...

非常正確﹐防雷器前一定加装保险丝或空开
作者: aichen    时间: 2005-12-23 11:55
接空开吗>
看一下ABB产品资料,他们空开的好像表明了一个分断容量,虽然我也不太懂,可是好像表明一般为10KA以下
作者: 空降兵    时间: 2005-12-23 17:22
开关型的防雷器就不用加空开了!
作者: galen520    时间: 2005-12-23 17:35
   防雷器前或后接空开好像没什么重要的,毫秒和纳秒不在同一个档次上啊!!
作者: fjndjyt    时间: 2005-12-24 07:43
下面引用由lyqsucy2005/12/21 12:33pm 发表的内容:
电路中的空开影响不到防雷器,安装在前后都可以,对泄流速度不会影响多少,好的空开反应时间为毫秒级而防雷器是纳秒级的不是一个“档次”一比较空开就是老太太!!但防雷器前段应该加装保险丝或空开,至于大小有 ...

你说防雷器前加空开有标准,请问是什么标准?我想看看!
作者: wwlover    时间: 2005-12-24 08:53
下面引用由9112005/12/21 08:45am 发表的内容:
规范上的图SPD是接在空开后,但有的厂家说明书是要求接在空开前面的.现在也搞不懂哪个是对的

按照不同的厂家不同的产品就应该是不同的接法!!
  不信您试试效果!!
  
作者: cwd    时间: 2005-12-24 10:23
下面引用由sunnyboy2005/12/22 01:17pm 发表的内容:
非常正確﹐防雷器前一定加装保险丝或空开

为何防雷器前一定要加装保险丝或空开?
作者: sunnyboy    时间: 2005-12-26 18:00
象這種防雷器里面肯定有壓敏﹐壓敏只是吸收瞬態過電壓的能量﹐對于工頻下的持續過電壓﹐它不起任何作用。當這種持續工頻過電壓很高(超過其壓敏電壓)﹐超出壓敏的承受能力﹐壓敏會瞬間擊穿(時間可能是毫秒級別)﹐發生火災等嚴重問題,雖然防雷器拖扣裝置﹐但是熱量傳導﹑焊點融化都需要時間(一般都需要几秒中的時間)﹐在以上的情況下已經無法反應。
 如果有空開或保險絲﹐雖然壓敏會燃燒﹐但可以切斷回路﹐避免火災發生﹔而且這么異常的過電壓﹐后面的負載也難以承受﹐也需要切斷回路。
作者: 通天雷神    时间: 2005-12-27 02:05
下面引用由9112005/12/21 08:45am 发表的内容:
规范上的图SPD是接在空开后,但有的厂家说明书是要求接在空开前面的.现在也搞不懂哪个是对的

按规范。
作者: 通天雷神    时间: 2005-12-27 02:07
都说什么呢?晕啊。有标准不看吗?标准不是定出来玩的啊。