作者: gugch    时间: 2005-12-22 14:28
标题: [求助]我有个问题请教斑竹和各位达人!
[这个贴子最后由gugch在 2005/12/23 11:04am 第 3 次编辑]

我是做防雷检测的,最近有一项工程,属2类防雷建筑,但是其裸露在外的门窗是用素钢材料做的,<<防雷减灾办法>>中没有具体规定,请教斑竹,象这样的工程45米以上是不是也应该做等电位连接?具体怎么做呢?
作者: lyqsucy    时间: 2005-12-22 15:08
分析实际情况,如果可以,去看看规范
作者: 911    时间: 2005-12-22 15:55
前一段时间,我也碰上这样一个工程(楼高32层,窗户是铝合金的),防雷办在检测时说门和窗户没有做等电位连接.七层以下的门和窗户可以不做,七层以上的必须得做.
作者: aichen    时间: 2005-12-23 11:49
需要,至少防雷中心这样要求的!以前我也做过一两个,具体不就是防侧击雷的那么几种方法吗??
作者: guangchao    时间: 2005-12-23 14:42
好象是应该做等电位连接,不过具体怎么做我也不懂,请教各位达人吧
作者: galen520    时间: 2005-12-23 17:42
 应该做等电位连接,规范要求超过45米以上的较大金属物均应接地.
作者: 守护天使    时间: 2005-12-23 22:56
规范上是这样说的:二类建筑物高度在45米以上时,金属门窗,栏杆以及金属构件均应于钢筋混凝土内的钢筋连接起来。

作者: fjndjyt    时间: 2005-12-24 07:39
下面引用由gugch2005/12/22 02:28pm 发表的内容:
我是做防雷检测的,最近有一项工程,属2类防雷建筑,但是其裸露在外的门窗是用素钢材料做的,<<防雷减灾办法>>中没有具体规定,请教斑竹,象这样的工程45米以上是不是也应该做等电位连接?具体怎么做呢?

??
你是搞检测的?你检测时参照的标准是<<防雷减灾办法>>?

作者: wwlover    时间: 2005-12-24 08:48
下面引用由9112005/12/22 03:55pm 发表的内容:
前一段时间,我也碰上这样一个工程(楼高32层,窗户是铝合金的),防雷办在检测时说门和窗户没有做等电位连接.七层以下的门和窗户可以不做,七层以上的必须得做.

兄弟们  啊
  这就是经验!!!
   
作者: guangchao    时间: 2005-12-26 15:48
是呀,我是刚刚来防雷检测中心的,我们检测的标准当然是GB什么什么的,
但是<<防雷减灾办法>>也是要参考的呀
作者: 通天雷神    时间: 2005-12-27 02:00
塑钢≠金属。
作者: guangchao    时间: 2005-12-27 09:39
塑钢是不等于金属,但是塑钢材料内部有金属夹片以增加塑钢材料的强度,这就很难办了,内部的金属片还不是贯通的,没有形成闭合的回路,请教雷神,象这样的工程该怎么做???
作者: 浩瀚    时间: 2005-12-27 10:36
具体的做法参照图集:99(03)D501-1,02D501-2,03D501-3,03D501-4  如果您连规范的名称都不知道,还谈规范的运用?楼主,这样出去会被人看扁的 图集跟相关规范在建筑书店有卖
要监督  要检测  首先应该明白是怎么做的  应该怎么做  不是单纯搞几个数据就好了的  建议您先把GB50057-94(2000)熟读
作者: guangchao    时间: 2005-12-28 10:04
楼上的,谢谢提醒!!!
我说过我是刚开始干这个的,很多东西要学,GB50057--94 2000版我一直在看,还有GB50343---2004<<建筑物电子信息系统防雷技术规范>>,以后工作上还要靠大家多多指教呢,呵呵,谢过先 ,都是做防雷的,一定不能让人看扁了,呵呵,多学习,大家共同努力吧  
作者: 浩瀚    时间: 2005-12-28 12:14
那几本图集也蛮有用的  好好看看  内行看门道  防雷的一块,跟电关系密切,别哪天被人家电气上的问题给难倒了  