ASPCN防雷技术论坛

标题: 急求雷神帮助解决接地问题 [打印本页]

作者: wgcisco    时间: 2005-12-29 14:19
标题: 急求雷神帮助解决接地问题
我现在有一个非常急的事,我现在给一个工厂的生产车间的生产线(生产设备)做接地,但我不知道有没有什么规范或相关标准中关于这种生产线设备几米引出一条接地线 这条生产线长100多米呢,我的问题是隔几米向地网引一条接地线 (当然要有规范或国标做依据)这个工程是给一个烟厂的生产线(设备)做的接地
作者: 911    时间: 2005-12-29 15:45
两条以上接地引下线,引下线间距离大于5米,
作者: 守护天使    时间: 2005-12-29 15:52
最好向甲方索取产品说明书,一般来说,生产线设备的说明书里有对接地的要求。
作者: guangchao    时间: 2005-12-30 08:48
下面引用由9112005/12/29 03:45pm 发表的内容:
两条以上接地引下线,引下线间距离大于5米,

依据是什么?引下线间距有这样的要求吗?
我只记得GB50057--94上说人工垂直接地体间的距离及人工水平接地体间的距离宜为5米,当受地方限制时可适当减小!
不知道楼上的是依据什么规范???
作者: 56490    时间: 2005-12-30 14:43
不就是保护接地吗?
用二根40*4扁钢做母线,沿设备两边布置,把所有设备连在扁钢上,扁钢接地就行了。
作者: 守护天使    时间: 2006-1-2 23:24
下面引用由564902005/12/30 02:43pm 发表的内容:
不就是保护接地吗?
用二根40*4扁钢做母线,沿设备两边布置,把所有设备连在扁钢上,扁钢接地就行了。

听起来不错,但是~




欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) Powered by Discuz! X3.2