第2.0.3条九款、预计雷击次数大于0.3次/a的住宅、办公楼等一般民用建筑物。为二类。
第2.0.4条四款、预计雷击次数大于或等于0.06次/a的一般性工业建筑物。为三类。

现有化工厂一普通厂房,预计雷击次数大于0.44次/a,应该定为二类还是三类


作者: galen520    时间: 2006-1-6 11:03
 这个化工厂是生产什么的,这个厂房有是用来做什么的?
作者: rockwp    时间: 2006-1-6 14:40
一般的厂房,无危险品
作者: galen520    时间: 2006-1-6 16:38
 地方人员密集吗?生产什么的?如果就年预计雷击次数来说的应该是二类的。
作者: guangchao    时间: 2006-1-6 16:55
楼上的说的有道理
作者: 大胡子    时间: 2006-1-7 22:32
按俺们这里的惯例只要是化工厂就加一类,所以可以按一类做,不然检验难过。
作者: 令狐冲    时间: 2006-1-11 12:44
按照国标的划分,凡是有危险品的地方,均按一类来看,化工厂在我眼中是很危险的场所,故我也会按照一类来划分!