ASPCN防雷技术论坛
标题: 双支等高避雷针保护范围的计算? [打印本页]
作者: bxdxdashu 时间: 2006-1-23 14:13
标题: 双支等高避雷针保护范围的计算?
[这个贴子最后由bxdxdashu在 2006/01/25 05:07pm 第 1 次编辑]
一炸药库长、宽、高、分别为10米、5米、8米,采用双针保护,避雷针高为12米,距建筑物安全距离为3米,请问该建筑物是否在避雷针保护范围内?请各位防雷前辈指教!
作者: lyqsucy 时间: 2006-1-23 15:55
你使做什么的,学习连书都不看啊
作者: yzbp2005 时间: 2006-1-23 17:59
把平面图拿来,看怎么布置。
作者: yanwuguang 时间: 2006-1-23 18:09
套公式算就是了!
作者: 清洁工 时间: 2006-1-24 00:01
懒得讲
作者: fjndjyt 时间: 2006-1-24 08:42
很遗憾的告诉你!保护不了!
作者: 飛雪 时间: 2006-1-24 17:01
回家多看看书,
作者: bxdxdashu 时间: 2006-1-24 19:54
当两针距离D<2h(2hr-h)的开方时,是不是算出b0后,得出它的地面保护宽度.下一步是确定b0=r0 rx=r0-根号下hx(2hr-hx) 算出避雷针在hx高度的XX'平面上的保护半径,后与宽度时行比较,是不!我这样理解,各位防雷前辈对不对呀!
作者: galen520 时间: 2006-1-25 17:19
楼主是不是刚刚学习防雷啊,怎么这么简单的计算都不会啊!!! 好好回去看看书,然后在来谈谈能不能保护吧,自己算算吧
作者: 葛生 时间: 2006-2-5 10:57
别这样说别人啊,谁没个先学后学啊,
作者: 呆鸟 时间: 2006-2-7 09:56
如果你自己不看书的话,再怎么教你也不会的
作者: guangchao 时间: 2006-2-8 08:52
呵呵,有道理……
作者: 雷小二 时间: 2006-2-8 10:07
如果真是楼主写错了的话应该是该建筑物长10m宽8m高5m的话经过计算可以保护到该建筑物
作者: leefun 时间: 2006-2-9 14:06
这个应该是江苏省防雷资格考试最后一道计算题。
好像是的。
作者: 高乐高 时间: 2007-5-24 13:09
标题: 回复:(bxdxdashu)双支等高避雷针保护范围的计算?
[upload=jpg]UploadFile/2007-5/20075241361280953.jpg[/upload]
因为炸药库属于一类防雷建筑,滚球半径取30米,避雷针如上图布置,保护范围稍微差了一点,建议将避雷针的高度改为13米,即可全部保护到。
[upload=jpg]UploadFile/2007-5/20075241313366013.jpg[/upload]
[此贴子已经被作者于2007-5-24 13:13:11编辑过]