标题: 关于GB50057-94中一个条文的疑问 [打印本页]

作者: fjndjyt    时间: 2006-1-24 09:19
标题: 关于GB50057-94中一个条文的疑问
规范第3.3.5条第四款、第3.4.3条第一款均提到:
“利用基础内钢筋作为接地体时,在周围地面以下距地面不小于0.5m,每根引下线所连接的钢筋表面积总和应符合..........”,
它的意思是说:1、利用基础内钢筋作为接地体时,接地体距地面不应小于0.5m吗?如果引下线连接的基础钢筋网距地面小于0.5m,是不是就不符合规范?
2、如果引下线连接的基础钢筋网距地面小于0.5m也可以的话,那么它连接的钢筋表面积适用什么表达式?



作者: 911    时间: 2006-1-24 15:37
都放假了,没放假的也都在忙着办年货呢!!
作者: fjndjyt    时间: 2006-2-8 19:58
没有人回答吗?
作者: fjndjyt    时间: 2006-2-17 14:31
老虎:如果接地极埋深小于0.5m,那就是不符合规范。
 我:是从什么角度出发的?为什么做这个规定?
老虎:那应该埋深到大于0.5m。现在一般都大于0.5m。很少看到小于0.5m的工程
 我:我就有看到,而且还是基础接地体!
作者: dyqxdys    时间: 2006-4-12 13:42
深埋0.5M以下是安全考虑,防止跨步电压.
作者: fjndjyt    时间: 2006-4-12 14:37
下面引用由dyqxdys2006/04/12 01:42pm 发表的内容:
深埋0.5M以下是安全考虑,防止跨步电压.

是这样吗?求证
作者: 路人甲乙丙    时间: 2006-4-12 16:29
为什么埋深到0.8米比0.5米的接地电阻理论值要小?我想,规范给出0.5米有以下两个原因:

1、跨步电压。实际上,不增加接地体的情况一般土壤电阻率都不大,同时建筑物基础钢筋作为接地体一般都在建筑物下面,也就是散水下面,散水一般高出地平0.1米,同时铺设水泥地,这样,即使不满足0.5米的距离,问题也不大,即安全不是规范提出0.5米的真正目的。

2、接地体的半球泻流图,楼主可以看一看,水平敷设的接地体,散流不只是面对比其深的土壤,它会在接地体周围呈圆周状辐射散发,这样,接地体周围必须要有一定的土壤介质,才有更好的吸收效果。

3、未尽事宜,请专家补充。


作者: 地煞    时间: 2006-4-13 11:44
同意楼路人甲已丙的说法
楼主的第二个问题期待高手解答!
作者: yanwuguang    时间: 2006-4-14 14:48
我想无外乎就是防跨步电压、反击、利于雷电流泄放、土壤条件好…………
作者: we99    时间: 2006-4-14 15:25
假设该建筑物引下线检测卡,换成了外墙距地面0.2~0.3M的检测点,还用考虑跨步电压和反击吗?
作者: sunnyboy    时间: 2006-4-15 14:04
有該條文的電子檔嗎﹖
作者: fjndjyt    时间: 2006-4-25 22:22
为了更多的人参与讨论,发个贴顶一下
作者: 通天雷神    时间: 2006-5-4 20:58
解释:


作者: 通天雷神    时间: 2006-5-4 21:02
标准规定:埋深大于0.5米的接地金属导体叫“接地体”或“深埋接地体”;埋深小于0.5米的接地金属导体叫“接地连接体”或“浅埋接地体”;建筑物及建筑物内电气设备的不可使用“浅埋接地体”。就是这样。