各位前辈,请教大家几个问题:1、能系统的告诉我为什么要进行电源三级防雷?2、它的设计依据是什么吗?3、以及通过每级之后的标准是什么?
作者: 守护天使 时间: 2006-2-18 23:16
1、没有规范说电源要进行三级防护
2、如果做防雷,一般的做法是根据设备的重要性进行1~3级防护。
3、第一级一般是10/350波形20KA,二级8/20 40KA,三级8/20 20KA。
4、关键是要看设备的重要性、以及发生雷电之后的危害程度来决定,不是什么也要做三级。
作者: 大胡子 时间: 2006-2-19 10:58
幻云雷飞
信息:
威望: 0 投票
魅力:
经验:
现金: 140 安世杰元
存款: 没开户
贷款: 没贷款
来自: 保密
在线: 00 时 15 分 42 秒
总发贴数: 1 篇
精华贴数: 0 篇
注册日期: 2006/02/16
等您在线时间十小时以上还不明白这个问题时俺一定详细告诉您。
作者: yzbp2005 时间: 2006-2-19 11:58
1\查查IEC规范中关于电涌保护器有说法.
2\建筑物防雷装置检测技术规范中关于电涌保护器的说法很明确.关非是3级之说.
作者: 令狐冲 时间: 2006-2-19 13:46
顶!并非什么设备都要做上三级!
作者: 清洁工 时间: 2006-2-19 19:02
建筑物防雷装置检测技术规范 还为出生、没有户口把!!!
作者: spd 时间: 2006-2-20 16:26
GB50343-2004
作者: 守护天使 时间: 2006-2-20 23:07
下面引用由spd在 2006/02/20 04:26pm 发表的内容:
GB50343-2004
没有说一定要说三级吧?有也只是对于信息系统的分级进行不同的分级防护。
作者: 拔刀 时间: 2006-2-21 10:05
有钱的话多来几级也不是问题,省钱的话不装也没问题。
作者: 空降兵 时间: 2006-8-19 19:54
根据建筑物的重要性和设备的重要性来确定。
作者: 浩瀚 时间: 2006-8-20 20:05
呵呵 等新规范出来吧 快了 应该送审了吧
作者: shuxioufire 时间: 2006-8-21 13:39
串联的更好!!
作者: 通天雷神 时间: 2006-8-28 13:28