高速公路监控机房,地处强雷区郊区,大部分为一楼的平房,附近无高大建筑物,高压电力线均为架空,平房楼顶没有专业避雷针。高压电力线经过变压器后进入箱式变压机房,箱式变压机房出来的铠装电缆标准埋地安装到高速公路机房的总配电柜,箱式变压机房和高速公路机房距离大部分只有十几米。这些高速公路监控机房的地网、地线等安装较为规范,原来在监控机房的总配电柜并联安装有国内十大品牌之一的一体化三相防雷器,技术指标如下:标称工作电压U:380V
最大持续运行电压:》1.55U
动作电压:》2.2U
响应时间:纳秒级
额定通流容量:60ka
最大通流容量:100ka
残压(8/20):《1000v
保护方式:全模式
该防雷器在两年多的时间里运行还算好,防雷器后面的设备到目前为止没有被雷电或者浪涌损坏,但这个型号的防雷器已损坏两个,一个全损,另一个有一相已损坏,防雷器损坏后测试接地电阻都没问题。据向行家请教,根据指标分析这款防雷器应该是多模块氧化锌的简单组合。这些监控机房除了在总配线柜安装有这个型号防雷器外,后面没有安装另外的C级、D级防雷产品。监控机房的总配线柜后面接的是6K或者8k的中型UPS,UPS后面是收费设备了。
由于某些原因,考虑在原来使用的这些防雷器损坏后逐渐换用其它国内著名品牌,而且价格不能太高。要求防雷器指标和防雷效果基本达到原有水平,免费保修保换期不能小于两年,而且由于没有安装C级、D级防雷产品,这个防雷器其实要起到B+C效果。声光告警和计数器也要求有。
请各位行家指点,推荐一些品牌和型号,谢谢。
作者: 911 时间: 2006-2-20 08:32
ASP的
作者: 雷小二 时间: 2006-2-20 08:56
最大持续运行电压:》1.55U?不明白
作者: ASP 时间: 2006-2-20 10:07
按指标理解:标称工作电压U:380V --->
最大持续运行电压:》1.55U---> 即 Uc>590V
动作电压:》2.2U ---> U1mA>836V
响应时间:纳秒级 --->
额定通流容量:60ka ---> In=60kA
最大通流容量:100ka ---> Imax=100kA
残压(8/20):《1000v ---> Up<1000V
保护方式:全模式 ---> 3+3+1
这是铁路标准的防雷箱,如果按照国家标准做肯定没有合格的(即Up<1000 @ 60kA)
如果按铁标看,这个箱子很简单!
作者: tvrohifi 时间: 2006-2-20 10:54
不好意思,说明资料印的模糊,最大持续运行电压和动作电压里面的U应该为供电系统的相电压220v,也就是说最大持续运行电压为341v,动作电压为484v
作者: ASP 时间: 2006-2-20 11:14
这就对了,就是铁标箱应该是 7组保护
A\B\C - N
A\B\C -PE
N-PE
作者: 雷小二 时间: 2006-2-20 13:43
ASP!
发果然牛人也
作者: ASP 时间: 2006-2-20 13:47
[这个贴子最后由ASP在 2006/02/20 02:51pm 第 1 次编辑]
陶梦飞 不错a-b + b-c + c-a
a/b/c/n -pe
这也是一种7组保护的做法
上面的也是一种
还有一种是两者相加 共10组保护的 , 不知全保护指的是哪种
作者: 毅成 时间: 2006-2-20 14:48
强人
作者: jqc1983 时间: 2006-2-20 15:54
奇怪,标称运行电压380V?居然比它标称的Uc(1.55U=341)还要高,那不是不能正常工作了吗?
作者: spd 时间: 2006-2-20 16:21
我认为全模式保护应该是10组保护的.
作者: tvrohifi 时间: 2006-2-21 11:52
“保护方式:全模式”估计是骗人的鬼话,是一体化的不是模块式的,拆开这个型号全损那个防雷器,就看见一块大的电路底板上面焊接有一大堆氧化锌等零件,还有一些零件因为炸烂了看不清楚。
作者: skyhawk 时间: 2006-3-2 21:06
TVROHIFI说的国内十大品牌的防雷器怎么那么像“爱劳”的啊,相应时间纳秒级、单相60KA,最大100KA,残压小于1000V的防雷器。参照http://www.arrow.com.cn/Article_Show.asp?ArticleID=229 里面的DSOP I-001-60-380
解决办法,在每一相前面加装爱劳的DSOP II-01,不需要解耦器,实现了B+C防雷。我碰到过类似情况,不过我用的是雷迅的间隙放电器,因为爱劳的价格控制的太死,没啥利润。