ASPCN防雷技术论坛
标题:
防雷产品的运用问题
[打印本页]
作者:
幻云雷飞
时间:
2006-2-20 13:22
标题:
防雷产品的运用问题
各位前辈,除了SPD在距离不够的情况下需要用协调电感,还有什么情况下才要用到防雷的协调电感?以及它的接法又有什么要注意的事项?
作者:
守护天使
时间:
2006-2-20 23:09
在信号避雷器的接地的那块你再好好的想想。
作者:
拔刀
时间:
2006-2-21 10:02
协调电感?信号电路上使用的吧,一般不使用在防雷电路上,不然的话很容易就OVER,你说的是退耦电感吧?
作者:
幻云雷飞
时间:
2006-2-21 11:03
呵呵,就是那个退耦电感啊
前辈高人
那请问
应该在是什么情况下啊?
作者:
空降兵
时间:
2006-8-19 19:38
当电压开关型浪涌保护器至限压型浪涌保护器之间的线路长度小于
l0
m
、限压型浪涌保护器之间的线路长度小于
5
m
时,在两级浪涌保护器之同应加装退耦装置。当浪涌保护器具有能量自动配合功能时.浪涌保护器之间的线路长度不受限制。