ASPCN防雷技术论坛

标题: 求关于何时敷人工接地体的答案!! [打印本页]

作者: fengqing777    时间: 2006-2-27 08:53
标题: 求关于何时敷人工接地体的答案!!
大家好,我有个问题请教一下:通常在设计院的图纸上总说“在接地电阻达不到要求时,增敷人工接地体!”这个接地电阻的测量是在什么时候测的啊?建筑物达到+0(即地面)的时候吗?那如果阻值不够不是还要土挖出来再敷人工接地体,多麻烦!  还是没有到地面的时候,这样土还没有回填,测的阻值准吗?也许土回填了以后阻值就够了呢?这个问题怎么解释啊!

作者: yzbp2005    时间: 2006-2-27 18:15
基础完毕后,测得值是准的!

作者: galen520    时间: 2006-2-27 18:35
 当基础完成后,测的电阻值应该是最准的。
作者: 心如止水    时间: 2006-2-27 22:00
也许土回填了以后阻值就够了???还有这种说法?
作者: 浩瀚    时间: 2006-2-28 08:50
回填土后测的  或者在竣工验收前测就可以了  这次的测量值作为一个参考  一般来说 在土壤电阻率20左右的地方(就我所在的地区,别的地方我也不清楚),回填土后测跟竣工验收后测数值相差不大,一般为0.1到0.2欧姆左右,一般,我们这个地区不需要加打人工接地  特殊地形除外 但是一定要预留一部分扁钢。
作者: fengqing777    时间: 2006-2-28 14:18
噢,谢谢大家的解答!但大家好像没有理解我的意思,一般人工接地体应在地平线下0.6m,我是说人工接地体是不是一定要在回填土以前做,如果不做,等回填土了,阻值超标,但地面已经封了,那怎么敷人工接地体?如果敷,若原来的自然基础接地都能达到要求,其不是浪费材料啊?这一点我怎么都想不通,希望大家再讨论讨论!
作者: fjndjyt    时间: 2006-3-1 20:37
现在的设计在基础接地焊接时都有焊接外引接地扁钢,以备万一接地电阻值达不到要求时可以追加人工接地体.你说:如果不做,等回填土了,阻值超标,但地面已经封了,那怎么敷人工接地体?我可以告诉你:只要有预留外引接地扁钢,你可以在基础接地体的四周再重新挖沟埋设人工接地体,然后与预留的接地扁钢焊接就好了.这个外引的接地扁钢就算回填土了也是很容易找到的,要不然预留就没有意义了!
作者: fengqing777    时间: 2006-3-2 21:37
噢,多谢了,这样一解释我就明白了呵呵!
作者: 冻冬    时间: 2006-3-3 09:27
垂直接地体一般利用建筑物基础的桩台的钢筋,水平接地体一般利用基础的地梁上面的两条主钢筋。基础在扎箍的同时,防雷也是同时进行的。(包含防雷预留扁钢的敷设)基础在完成后等待验收的时间里,防雷也可以利用这个时间进行自检。假设自检不合格(电阻值达不到设计的要求值),那么就要和土建方协商,在泥土回填的时候不要掩藏了防雷的预留扁钢,尽量预留增加人工地网的施工位置。
作者: 帅帅    时间: 2006-3-10 09:16
奥,明白了
作者: 911    时间: 2006-3-10 09:50
7楼,9楼,说的对,支持




欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) Powered by Discuz! X3.2