ASPCN防雷技术论坛

标题: 真诚求助!!!自来水公司信号防雷, [打印本页]

作者: lyqsucy    时间: 2006-3-15 12:13
标题: 真诚求助!!!自来水公司信号防雷,
我遇到一个难题
 我接了一个供水公司工程,很多水源地和一个大型加压站,很多水井和对应的水泵,各个水源地到疏水到加压站,水源地的通信是无线,但是每个水泵都有很多的仪表,温度,压力、流量等仪表,这些仪表的防雷有谁做过工程,理论的东西我也懂,我需要实际做过的实际经验给予帮助!有没有这种防雷器,联系:lyqsucy521@163.com    13905316528谢谢!!!
作者: chenf36052    时间: 2006-3-15 13:50
水厂的设备要谨慎,成都某水厂安装避雷器后还被击坏了不少设备
作者: galen520    时间: 2006-3-15 17:14
 你谈到的对应设备的防雷器我没有听说,你可以问问雷神大哥,他应该知道。学习中````````````````
作者: ASP    时间: 2006-3-15 22:01

可电邮给杨老师问他,仪表的防雷做过工程

水泵都有很多的仪表,温度,压力、流量等仪表,
这种防雷器就是 3-20电流环 24V 防雷器,可用 XP35B+M24N


作者: 冻冬    时间: 2006-3-16 08:48
期待回答
作者: lyqsucy    时间: 2006-3-21 19:35
不知道如何联系扬老师?是否可以告之
作者: lyqsucy    时间: 2006-3-21 19:37
谢谢!提醒但是没有做过工程实在是无从下手啊
作者: sj    时间: 2006-3-24 10:09
只要有钱就OK了,期待!
作者: lyqsucy    时间: 2006-3-24 11:55
水厂一般设有很多的取水点,也称水源地,基本上就是一个水源地有几个水泵房,水源地的设施相映的的简单,PLC变频器控制水泵,从变频器上出来很多信号线,有一些控制线和什么耦合,还会有一个无线通信的发射台来和水厂也就是加压站联系,水源地防护简单一些,所有水源地的水回输送到水厂加压等处理再给城区供水,水厂就会有很多的大型水泵用来加压和输送水,每个水泵都有PLC变频器控制,同时会有很多温度、压力、流量、控制等信号线接到监控台上,有人一直监控,就在监控台上的很多温度、压力、流量、控制等仪表但经常被雷击坏,不知道那位大霞做过这一块的防护
作者: LYQSUCY    时间: 2006-3-30 13:19
M没有人回答啊
作者: ASP    时间: 2006-3-31 14:24
下面引用由LYQSUCY2006/03/24 11:55am 发表的内容:
水厂一般设有很多的取水点,也称水源地,基本上就是一个水源地有几个水泵房,水源地的设施相映的的简单,PLC变频器控制水泵,从变频器上出来很多信号线,有一些控制线和什么耦合,还会有一个无线通信的发射台来和水厂也就是加压站联系,水源地防护简单一些,所有水源地的水回输送到水厂加压等处理再给城区供水,水厂就会有很多的大型水泵用来加压和输送水,每个水泵都有PLC变频器控制,同时会有很多温度、压力、流量、控制等信号线接到监控台上,有人一直监控,就在监控台上的很多温度、压力、流量、控制等仪表但经常被雷击坏,不知道那位大霞做过这一块的防护

防雷是个系统工程,往往很多因素都要考虑

如果只是谈对具体某个仪表的保护,那当然简单了
“很多温度、压力、流量、控制等仪表经常被雷击坏”

如果你只是问温度、压力、流量、控制仪表用什么防雷产品防护,问题就很简单
例如 XP35B+M24N 就可以保护上述仪表
只是如果温度传感器用的是热电耦,则不可和压力传感用同样的模块


如果你说的是工程方案,那么一定要从现场环境出发


作者: 空降兵    时间: 2006-3-31 14:43
支持,做工程的一定从实际出发.
作者: coolshu1972    时间: 2006-4-2 12:12
你的工作是在控制中心?还是水源?或者全部?
QQ:584613669
作者: lovintcm    时间: 2006-4-6 14:52
问题不是被打坏,而是流量不准
建议使用进口的。国内的也有低的,但还没有达到国外的标准。
我以前做了2单这样的工程,目前还没有出什么问题

目前国内的电子元件厂生产出来的质量也太差了


作者: 地煞    时间: 2006-4-11 11:45
期待!




欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://asp.cn/) Powered by Discuz! X3.2